現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1726 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-07-14
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 11:10
這么大電機為什么不用高壓電機?