zhangchao
級別: 略有小成
![]() |
現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教 |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
![]() |
電纜允許的安全工作電流口訣: 十下五(十以下乘以五) 百上二 (百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五兩倍半(七零和九五線都乘以二點五) 穿管溫度八九折(隨著溫度的變化而變化,在算好的安全電流數上乘以零點八或零點九) 如只接冰水機,同意6樓,如加裝系統,比如需配套循環水泵,冷卻塔可合并計算。 |
---|---|
|