JPS變頻器顯示0.0P(電壓過高),設定過輸入電壓設定值,但是運行一段時間(不定時)又報警。復位后又可以啟動。而同一電箱同一規格參數一樣的其他三個變頻器又能正常運行,請教各位大俠,這是什么問題。
業精于勤
zhangchen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 134 點
下載積分: 3605 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2013-02-21
查看zhangchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-27 17:05
是變頻器參數設置問題