我公司有一臺設備用的是三菱FX1s  PLC,前段時間我用筆記本電腦裝的三菱8.86版的編程軟件,可以將程序上傳。但昨天連接時卻通信不上了。通信端口選擇也正常。我用同一臺電腦和同一根編程電纜與另一臺同型號的PLC通信正常。請各位兄弟幫助分析一下是什么原因。謝謝了
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 6014 點
下載積分: 4074 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-08-04
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-22 08:10
圖片:
有可能是通信端口燒壞。用RS422通信板試下,我空間有維修PLC的很多案例。http://user.qzone.qq.com/358675410/infocenter