各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2878 個
工控威望: 4509 點
下載積分: 223319 分
在線時間: 3251(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-05
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:10
這樣的接法太不安全,樓主應該在急停按鈕上加裝一只常閉按鈕來控制新設備才對。
樓主留言:
對的,按理是應該2臺設備分別有各自的急停按鈕,但我想實現的是用用一個急停按鈕就實現2臺同時停下。 因為我把2個設備配合完成一個動作,需要都停止。
有什么好的方法嘛