蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 11:57
   用松下FP-X PLC伺服用松下A5系列的,現在想用5V電壓來發脈沖,請問PLC與伺服驅動間要怎么接線?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 14:13
A5的伺服用24V和5V的兩種電壓都可以,只是接線的針腳不同,具體是哪個我也記不住,手冊上說的很清楚。自己找找看。