樓主  發表于: 2012-08-22 11:19
有一工程,是用冰水冷卻設備,現要求,水泵的轉速隨進出設備的水的溫差而調速,溫差大,水泵轉速高,溫差小水泵轉速低。
自己想了下,需要兩個模擬量,好像變頻器的PID功能不行,所以想用PLC+模擬量輸入模塊+485通訊板+變頻器的控制方式。但估算下來價格較高,有沒有這樣一種器件,能實現兩個模擬量輸入后,相減的差用模擬量輸出的功能?
簽名無效了,麻雀不見了!
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-22 15:48
引用
引用第3樓jxh668于2012-08-22 15:32發表的  :
2AD+1DA