lixiang123
級別: 略有小成
![]() |
請問: 我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米 控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡 出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。 將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A 請問是哪方面出問題了。 我實在不解 |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
矢量控制不一定是50HZ時候最大電流。如果變頻器沒有報警,那么屬于變頻器內部調整問題。不過安川的變頻器無反饋矢量功能倒是遇到過幾次不行的,無法設置,無法與電機進行動態或靜態匹配。你看看變頻器的監視狀態吧,老天保佑你的沒壞! |
|
---|---|---|
|