lixang1285
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC 0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變?20VAC的變壓器 當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教! |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 看樓上3樓的回貼指點,從網上找過了這些: “載波頻率與變頻器輸入三相電流的不平衡度 變頻器的輸入部分是6脈沖三相橋式二極管整流電路即AC/DC變換,由于二極管是非線性元件,在實際裝配時,每個元件的內阻抗不會一致,造成三相不匹配,又因輸入電流是非正弦性,這樣就造成輸入變頻器的三相電流的不平衡產生原因,尤其當輸入電壓就存在較大的不平衡,例:有3-5%的差值,這樣三相輸入電流最大可能出現有10-20%的差別,這是經常有可能出現的,為改善輸入電流三相的不平衡度,盡可能減少起見,通常采用以下方法: (1) 改善電網品質使它不平衡度盡可能小些。 (2) 選用高檔次優質品牌的變頻器。 (3) 盡可能提高載波頻率值。 (4) 調換R、S、T三相的相序(變頻器輸入電壓相位不需理相) (5) 選用變頻電動機 通過以上方法使三相不平衡度盡可能減小為原則,要絕對平衡難以做到的。但變頻器輸出三相電流基本是平衡的,這里還要注意的測量變頻器的輸入或輸出電壓、電流時,最好選用一只,只反映基波(50Hz)的帶有濾波的電壓、電流表、鉗形電流表萬能或表為宜,否則測量值比實際值出現偏大的現象,這點亦要注意……” 我之前也一直比較糾結,為什么三相三線漏電開關進線只有三根進線呢?但今天看到樓主的圖,又百度了一下,終于知道三相三線漏電開關和三相三線斷路器一樣,只是應用的場合相對少點,是本人沒見過而已。 呃~ 那建議樓主把三相三線斷路器換成三相斷路器吧。 |
|
---|---|---|
|