PLC能不加實物繼電器而直接去驅動氣缸嗎?望各位大蝦指教!
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1284 個
工控威望: 7634 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 2672(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-07-23
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 17:23
沒事直接用吧,好的電磁閥有線圈浪涌吸收保護,不會燒觸點的。  我們用的是cclink遠程IO模塊 控制電磁閥,都不加中見繼電器的,不過電磁閥都是SMC或者CKD,而不是國產3流貨。所以到現在為止沒見過燒IO模塊觸點的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人