樓主  發表于: 2012-07-20 17:31
是不是三菱的PLC都是NPN輸入 也就是-24輸入,能不能PNP輸入。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1073 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 18537 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 08:16
樓主看看手冊吧。FX0S  FX1S FX1N FX2N的INPUT都有自帶的電源,不能接入DC24電源。FX3G FX3U可以通過INPUT的跳接來改變NPN,PNP的輸入規格。手冊上有詳細的說明、、、、、