蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-27 14:37
單位經常看到變頻器控制普通電動機,可是看到最高設置的頻率是60HZ,是不是普通電機最高就設置60HZ?如果高了會不會造成共振?特請教各位高手們,謝謝!!!
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-07-22
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 19:57
引用
引用第18樓wananjushi于2012-03-21 17:28發表的  :
50HZ以下是恒轉矩,以上則是恒功率調速,主要看所帶負載,電機軸承了

贊成
專心學工控技術,請各位幫忙指教