裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
![]() |
CP1H的PLC 增量型旋轉編碼器 A270這個特殊功能寄存器里面是高速脈沖計數器的脈沖數 斷電在上電后都會清零 那設備每次都得重新設置 這怎么辦? 難道必須用絕對型? |
---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
![]() |
這個問題我記得有個帖子我回復過相同的問題,你用一個數據寄存器存放這個數值,然后再開機時用INI指令將這個數據寄存器的值寫入特殊寄存器就好了。 你在寫這個程序的時候會遇到數據類型的問題。你看下我以前發的一帖子“鄙視下omron“。里面有答案的。 |
|
---|---|---|
|