亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

daotianbai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 492 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2019-10-25
查看daotianbai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 722 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1004(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-07-16
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 10:27
壓線接頭用壓力鉗壓好。鍍錫.;把螺絲壓緊就ok了。