蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

haplezhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4069 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2012-11-05
查看haplezhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-10 08:20
D740變頻器的模擬頻率AM輸出怎么給PLC做為速度控制呢?
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 3392 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2025-07-26
查看格林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 11:30
變頻器有模擬量輸入和模擬量輸出,你把變頻器的模擬量輸出接到PLC得模擬量輸入就可以了。注意是電流還是電壓型。一般三菱的變頻器都是0-5V的模擬量輸出,PLC模塊也要選擇0-5V的。一般取1V-5V的電壓做0-50HZ的線性轉換。PLC控制變頻器也是采用0-5V的電壓控制。這樣就可以做一個閉環控制了。