![]() [font=楷體_GB2312]使用材料清單 PLC 臺達DVP-32EH2 伺服電機 臺達ASDA-AB 觸摸屏臺達DOP-A80 每次回原點 都由箭頭運行方向向前運行 到達近點信號后伺服減速、近點信過去后 伺服停止運行,原點回歸結束。如果伺服電機在近點右邊 回歸原點不是要碰到極限了嗎、怎么才能回到原點? |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
![]() |
近點信號 跟 右邊極限信號位置距離有多大? 如果距離短,那么你可以把檢測 近點信號 的基準塊做成長條(我們公司進口設備都做成長條的,長條150MM左右),如果伺服電機在右邊,那么 近點信號 ON,編個程序讓電機先反轉,讓近點信號 OFF,然后再右移,回到原來正常工作狀態。 同時,由于基準塊長了,所以左邊的極限信號位置要同時往左移。 如果 近點信號 跟 右邊極限信號位置距離很大,那么只有用1樓方法了。 |
|
---|---|---|
|