我用的安川的伺服電機,三菱FX3U PLC ,做一個旋轉定位的機械手,但在離DOG信號點較遠處回原點時就回不準原點,必須在原點附近甚至原點位置 再回一次原點才回得準原點,不然明顯看得出沒回得準原點,而且把電全關了后再開機有時即使回準了原點,也走不準,多走了呀少走了。 是啥原因呢,是DOG傳感器本身問題嗎,我是原金屬接近開關的,不是光電行程開關。 或者是干擾嗎,我把所有的信都套在一個圓形管里。謝謝哪位高手指教下,不勝感激啊!!! |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
![]() |
1、你的原點DOG信號時采用接近傳感器的吧,這玩意不行,容易產生這樣的情況,建議樓主改成高精度的行程開關試試。 2、傳感器的位置與電機的一轉信號位置太靠近,就會導致兩次定位偏差一個螺距。 以上為個人經驗,供參考。 |
---|---|
|