亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 363 點
下載積分: 831 分
在線時間: 775(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2025-07-09
查看duanyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-02 03:00
請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 340 點
下載積分: 676 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2025-07-07
查看風中云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-17 11:44
二次線路也很重要,在做轉換的時候,不能同時轉換;一定要等到Y形接觸器斷開后,電機才能轉換成三角起動。換句話說:也就是延時繼電器在線路中常開常閉只取其一。因機械式觸點精度不高,如果Y形接觸器斷開一半,其機械式觸點動作,三角接觸器動作,這種情況下一定會斷路。據我所知,目前很多二次線路是不合格,尤其是線路中延時繼電器在常開常閉都用那種線路。另:延時繼電器在轉換后其線圈不應有電。