蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

sgojm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 193 點
下載積分: 633 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2016-07-26
查看sgojm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-22 21:28
請教各位,fx-2n PLC作為主站,fx-1nplc作為從站,通過RS-485BD模塊通訊,能否在此基礎上外掛三菱A-740變頻器?如可以的話通過什么方式通訊?采用什么協議?請各位幫幫忙!
sgojm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 193 點
下載積分: 633 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2016-07-26
查看sgojm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 22:00
謝謝,我正在下,請問是通過什么協議進行
sgojm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 193 點
下載積分: 633 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2016-07-26
查看sgojm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-23 17:07
引用
引用第1樓ymmfa于2011-11-22 21:54發表的  :
可以通訊,看這個手冊的變頻器通信章節 http://down.ymmfa.com/?id=170




看了一遍,沒看出所以然來,本人學藝不精,請問是采用計算機鏈接協議嗎?還有沒有其它方案可尋?
sgojm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 193 點
下載積分: 633 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2016-07-26
查看sgojm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-23 23:42
謝謝,我好好看看協議