FX-2N上連接了一個232BD通訊模塊,PLC的編程口RS422與觸摸屏連接,但調機時要斷開摸屏連接電腦監測不到觸摸屏,沒有用過通訊模塊不知怎么使用才能進行PLC和觸摸屏同時監測。請指教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9734 個
工控威望: 8633 點
下載積分: 16877 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 10:02
方案一:
用232BD連接屏
編程口連接電腦

方案二:
用232BD連接電腦
編程口連接屏

均可同時操作。