現在我一三凌伺服控制器MR-J2S-10B的 用FX1S-MT PLC控制,不知道CN1A   CN1B兩個端子上那幾根線要接,請求各位幫助
[ 此帖被王春杰在2011-10-29 10:18重新編輯 ]
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2025-08-01
查看王春杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-28 11:47
引用
引用第1樓wei010813于2011-10-28 11:22發表的  :
看手冊。。。。基本的伺服開啟,,,什么的信號肯定是要的,,算了給你個三菱伺服的電路圖吧,自己對著說明再看。。
你也可以不接CN接頭,,可以試運行,,,就是純手動,,,看說明書,,試運行那章。。。。。。有問題再問我吧,QQ343418381

我看了說明書,自動運行沒有試過,我想直接用PLC控制,只要接正反轉其中一組,回原點信號,還有電源就行了嗎?
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2025-08-01
查看王春杰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-29 10:17
哦,好的,我昨天用了MR-J2S-10A的,直接可以用控制器運行,也可以發脈沖控制了,非常感謝各位的幫助