niyouyijian
級別: *
![]() |
做一套溫度控制系統 三菱PLC 觸摸屏 最好能加入PID 不知道有人愿意教嗎? 大家討論一下。。 ![]() [ 此帖被niyouyijian在2011-10-10 17:09重新編輯 ] |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
同意1樓:三菱小型PLC中,溫度控制通常用FX2N-2LC,是開關量的。我最近正在用FX1N-40mr+2只FX2N-2LC做4路加熱溫度控制,過幾天調試。FX2N-2LC自帶pId和自整定功能,4路報警輸出。編程很方便。就是定義模塊參數,然后讀出來。我也是第一次用,從三菱網站下了說明書,自己慢慢搞的。說明書里有程序例樣。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|