37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道? |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設(shè)備有限公司
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
![]() ![]() |
一般來說先啟動一臺后切換到工頻運行,停止變頻器輸出再切換到第二臺再啟動。這樣類似于軟啟動器的用法。一般在變頻器運行的時候變頻器輸出端禁止加斷路器或接觸器。因為這樣會損壞模塊。 |
|
---|---|---|
|