rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
現在廠里改造機器,需要新機器與舊機器相差一定的速度,跟隨主機臺的速度增加而增加,因為主機臺使用Q02H三菱的PLC,里面加了密,不能通過讀PLC里面的數據知道機臺的速度,現在在主機臺安裝一個編碼器,通過FX1S來控制伺服電機的速度,如何通過編碼器的高速計數器來控制伺服的速度,我不想通過SPD指令,因為這個指令若是把時間設得太少,讀出來的速度不穩定,而時間加大,就會產生滯后,如何解決呢,因為伺服有一段時間是要求變速,所以不能用編碼器直接控制伺服。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
以前做的那個是因為機臺是自己設計的,可以通過讀主機的速度來控制,可是這臺是外購的,讀不了機臺的數據。因為是要求響應的時間比較高,100ms 以內,我用的是1024的編碼器,使用高速計數器有可能速度波動比較大,又要做變速,我怕到時偏差大 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
找不到軟件,只能網上連線,太貴,不合算 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
變頻能代替的就不用伺服的拉,響應時間在100ms以內的 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
可是主機的傳動也是伺服的呢? |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
可是我的伺服是走通信的那種,無外部模擬量接口 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
不要謙虛,你都是高手。 找不到廠家的密碼,不知道你廠的密碼和我廠的密碼向同不? 現在能不能用這樣的方案,編碼器輸入一個脈沖,伺服就輸出多少個脈沖,然后定位輸入多少個脈沖后再提高伺服的速度,這樣的方案可行嗎? |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
怎么無人能解決? |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
看看我的說明,我要的是100ms之內要完成加減速的。 |
|
---|---|---|
|