如題,我有一個不解之處就是,我礦卷揚機電控是西門子S7-300的。我在程序里面看到已經占用了,MW2字。可是在別處又會出現M2.0......那么怎么知道M2.0是高電平1位,還是低電平0位。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 22:04
你用變量表監控M2.0就知道了