亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-02 11:39
在電氣電路中經常用到的和電流表配合使用的 電流互感器  比如100/5  200/5  300/5的
請問這個電流互感器上面標注的5VA信號是電流信號還是電壓信號呢?
我現在需要將此信號轉換成標準模擬量信號4-20MA  不知道是不是可以直接通過0-5V轉換成4-20MA
朋友多了路好走!!!
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 12:04
300/5就是互感器的變比,一次側為300A的電流,二次側就是5A的電流。可以用電流變送器把電流轉換成標準的工業控制信號。
自己的事情自己做.