樓主  發表于: 2011-08-24 09:20



現在PLC接的是K型熱電偶,經程序轉換出當前溫度VW0,因為需要采集到600ms溫度波動范圍,需要在600ms一個過程中采集60次,也就是10ms采集一次數據,然后需要將10ms采集一次的數據分別放到60個寄存器中,來記錄這60次溫度值的變化,也便于調出10ms一個周期內溫度的變化。
經試驗得知,程序掃描周期低于10ms,模擬模塊10ms采集一次溫度也沒有問題。
現在就是說有沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?也什么好的辦法將10ms采集到的數據分別放到60個存儲器中呢?
請師傅們指教。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-07-23
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-25 10:00
定時中斷,變址傳送吧。1