亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-04 07:10
圖片:
請大俠幫幫忙!我把編碼器和PLC連接好(編碼器電源用plc自帶的24伏,A相接x0,B相接X001)程序如下,為什么順時針轉動編碼器,計數器加記數,反時針轉動編碼器,記數器也是加,怎么才能達到正轉加數,反轉減數呀,(注意:編程手冊說M8246繼電器可以改變加/減,可是我接通不接通M8246都一樣的),我把編碼器A相接X001,B相接X0,順時針就減,反時針轉動也是減,請幫我看看,難道是編碼器是壞的嗎?
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 08:47
C251~C255才是雙相雙計數的

你的雙相編碼器輸出的是相差90度的A,B相脈沖,應該用雙相雙計數器