lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
一個電機要實現轉速的控制,要求100轉/分,打算用模擬量控制轉速,可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度嗎?誤差能有多大。具體怎么實現? 請大家指教,謝謝 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
誤差能有多大?這個得看你使用的變頻器性能怎么樣了,如果選用無傳感器矢量變頻器,則誤差不大,不過樓主的方案有可能不太適合,模擬量控制多多少少會有波動,影響控制精度。如果精度要求要高的話推薦樓主選用DANFOSS的FC302變頻器,它可以直接輸入電機轉速進行控制,至于設定的轉速對應的輸出頻率,讓變頻器自己計算,這樣控制精度較高!樓主要做的就是用通信方式把設定的轉速寫入變頻器即可! 如果樓主要求控制精度高而且非要用模擬量控制的話,建議在電機軸上加一個編碼器!在PLC里采用PID控制! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |