樓主  發表于: 2011-07-02 21:44
今天工廠里有個設備漏電,設備很簡單就是個稱重機,一個電機帶動皮帶;漏電電壓為200V,當用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時會產生火花,這個明白,但是為什么同時電機也會停轉一下,為什么,請指導,謝謝~~~
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3117(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-12
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 20:26
電機某處接地漏電,用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時,瞬間拉低了漏電的那一相的電源電壓,相當于電機缺相,所以電機會停頓一下。