zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
![]() |
FX2N我寫了 DDRVI K25000 K3000 Y0 Y1 無法寫進去,高手告訴我說這條指令,F(xiàn)X2N不支持 我又換了個FX1S的試了一下, 可以寫進去,但不知道如何操作,給了一個執行條件后,Y0 Y1兩個輸出燈都亮了。 下面指令我也在FX2N上面寫了,也寫不去。 PLSY K10000 Y000 Y004 這樣寫也寫不進啊, 我現在手里有PLC。FX-2N 觸摸屏三菱 三菱伺服驅動器MR-J2S-40A 伺服馬達HC-KFS43 現在有沒一個簡單的小程序,幫我寫幾步,先讓伺服馬達動起來謝謝了 |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
要控制伺服,首先你的PLC要是晶體管輸出的,即MT的。 從你說的FX1S兩個燈都亮,表示當前脈沖輸出,把他和伺服控制器,伺服電機按照接線圖接好,就可以控制。 PLSY,你寫錯了 應該是PLSY D0 D2 Y0 D0中是脈沖的頻率 D2是脈沖的數量 Y0脈沖輸出口 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
此情況只有2種可能, 1.三菱曾推出一款FX1N系列的PLC,具體型號不記得,只記得好像是60點的,其中有兩個輸出是晶體管的,其他是繼電器的,并帶2路模擬量輸入1路模擬量輸出。不過好像國內我沒怎么見過。 2.改裝貨,用MR的將繼電器改成晶體管。 |
|
---|---|---|
|