本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!!
尉遲恭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 5505 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-05-16
查看尉遲恭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 19:38
重新用法碼校正可以排除故障