我們國內都是50HZ,現在有一個電控箱要出口(要求是60HZ),因為60HZ的電器件不好買,我想加一個整流橋改為直流的,把電器件換成直流的。不知道整流橋用在60HZ電路中能不能正常工作,而且保證長期穩定工作。請諸位高手指點,或者其它的好方法。多謝。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-05-11
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 21:22
呵呵,當然可以,整流橋的特性你要了解啊!