hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
![]() |
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 |
|
---|---|---|
|
tanshuozhe
級別: 略有小成
![]() |
純粹胡說八道。∮贸i]只是習慣而已,并無所謂的必需之說。這就象電閘一樣,合上就有電,打開就沒電,所以習慣安全開關也做成常閉的。對于PLC而言,常開常閉是一樣的,有人說常開線斷了不知道,那我問你常閉線短路你知不知道?觸點粘聯你知不知道?機械卡住你知不知道?別告訴我線不會短路、觸點不會粘聯、機械不會卡。。!其實對于安全急停,最重要的不是常開常閉,而是設立多個急停點,而且要經常檢查其工作是否正常。 |
|
---|---|---|
|