月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
假如 我有20個接近開關 Omron E2E的 我每只算它5W 其它都是無源開關 使用一個100W的24V開關電源 有問題嗎? 我下面有一個E2E的參數 具體是看那個 開關容量來計算接近開關的功率嗎? 24V*200ma= 4.8w 這么計算對嗎? ![]() |
|
---|---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
![]() |
實際還應該加上24*13/1000=0.312 在正常情況下,我們在選擇電源時必須按照最大負載來選擇,考慮到安全性,應該至少留有 20%的富裕量。 但是從實際使用和節省成本(雖然一個開關電源值不了幾個錢)來看 100W絕對可以完成你的實際應用,但是要買正規的好電源,也就是說標稱100W就能夠在滿載 時安全使用。有的電源實際工作容量只有標稱容量的70%左右,滿載工作時就可能燒電源 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |